回复:上面问题还没实际解决,跪求更详细的解答!!!

bjstar

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2011-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-02 15:53:54

3楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-08-02 08:38:16的发言 >1楼

一个是你程序到底写对了没有,这个是说不清的。

二个是你5秒钟之内没有一个脉冲,不产生调节作用,电机的转速能熬过这5秒吗?

三个是如果这样采样都可以的话也不用高分辨率的编码器了。用晶振精密计时可以了。

找答案那里我也说过,你加到一圈10个磁钢吧。

或者把测速脉冲放置在高速轴。

你还要问,无非都是还想用软件的方法解决罢了。我说,没办法。

您好!

程序是否正确,我已发程序

5秒一脉冲,电机是否能反应过来,电机肯定熬不过5秒?

采样用高分辨率的编码器我知道能这么做,但是设备已经成型,方案就这么出的,这样做省钱

您说软件的方法解决不了?确定?那PLC的功能有缺陷