回复:G120,上升停止时很稳定,下降停止时会颤动

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-02 20:50:57

80楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-08-02 10:09:43的发言 >78楼

风扇转跟你的电机线电阻线一点关系都没有吧,,你拆他干嘛??

可能是控制板短路了吧??应该是启动后再转的,,


你的功率单元型号,再看看你的固件版本,,

功率模块类型: 

PM240-2 IP20 FSB U 400V 7.5kW

看看下表是否符合

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109744237/sinamics-g120%3A-%E5%86%B7%E5%8D%B4%E9%A3%8E%E6%89%87%E8%BF%90%E8%A1%8C?dti=0&lc=zh-CN





以下是引用Haohaobb在2017-08-01 19:54:17的发言 >75楼:今天发现了一个问题...

引用75楼详细内容:

今天发现了一个问题,有一台g120,只要交流电一送电,风扇立即就嗡嗡转,即使电机没有启动,甚至我把底部电机线,制动电阻线全拆除,依然如故,交流电一通就转个不停,好像就一直不停,旁边很近的一台就没有这个情况。


初始化完成了也正常使用,不知道什么原因,第一次遇见。

我前几天调的那台和这次风扇转的这个型号完全一样,就没有这个情况。


电机都没启动,应该和电机线及制动电阻线也没关系的,看到其一直在转就把那俩端子拔了看看了。

功率模块类型: 

PM240-2 IP20 FSB U 400V 5.5kW

电压范围: 380 – 480V

功率(重过载): 4kW

功率(轻过载): 5.5kW

再生能量回馈: 无

可采用的制动方式: 电机抱闸,直流制动,混合制动,动态制动

防护等级: IP20


“控制板短路”是指我控制端子的接线还是说风扇自身的控制板?


这台的参数是由我带的人自个调的,我明天确认一下,到底怎么怎么回事,实在不行对比一下2台设备的参数区别。