回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-02 23:02:34

27楼

展开查看
以下是引用lxq-1998在2017-08-02 12:40:42的发言 >25楼

晃电造成变频器停机故障在工厂很常见,但一些设备又不允许突然停机。是否可以用以下方法解决:

  1. 增加UPS,对于小功率设备来说可行,但大功率设备可能投资过大;

  2. 一些设备如风机,其贯性很大不可能马上停止转动,此时可通过变频器参数设定,实现捕捉再启动;

  3. 为什么轻载的变频器就不容易受影响,其实变频器检测的是直流母线的电压,可否在直流母线上加上蓄电池,只要母线电压瞬时值不低于阀值即可,不知可行不?

  4. 其实现在已有公司在生产防晃电的设备,网上可以找到。


    个人意见,仅供参考。

以下是引用kdrjl在2017-08-02 10:33:38的发言 >23楼:本楼的讨论,大家说...

引用23楼详细内容:

本楼的讨论,大家说的都很不错了。但还是比较零散,如果汇集在一起,求助的问题最佳答案也就产生了。可是这样的推荐是不存在的。所以,楼主可以汇总这里的发言,重新认识问题,它的产生原因和解决方案吧。


第一,电网的的问题,我们谁也管不了,这个不以人的意志为转移。所以无法考虑。否则投资成本就太高了;


第二,负载问题,轻负载和大惯性负载,这种闪电停机是不存在的。但是,楼主的负载全都是空调压缩机吧?这个负载应该是恒定的负载。所以,他如果被电压闪电停机,那是很自然的事;


第三,解决方案楼主是通过实验把低压报故障的阈值修改到一个不报错的位置。这个只能说是解决了闪电停机的问题,但是不是合理,有待商榷。如果这种输入电压低的阈值,对后面的空压机运行没有损害,就是很好的解决方案,但如果对负载会产生不好的后果,这个就不合理了。不能为了眼前的变频器不停机,而导致对后面设备的损害或伤害。才是要考虑的因素呢;


第四,于是,有方案提出,对于小功率的变频器,前面输入可以加一个UPS电源。这个方案其实是蛮正确的。只不过要增加一点点成本而已。


综上,如果是想解决这个实际问题,我倒是认为,需要加些附件才是根本性的。比如说,UPS电源,比如说增加直流母线电容器容量,空压机电机输出轴机械结构上加一个适量的惯性轮...等等。如果成本允许的话。


个见,仅供参考。

加蓄电池在直流母线当然可以,但是问题是,充电电路也不是简单的,要防过充。也挺麻烦的。许多应急电源,就是那个原理。也得花钱嘛。