两轴用两个双相AB增量编码器进高速计数器点,想必这是常用的你已经会了,第三轴可以选用一个4-20mA信号输出的绝对值编码器,就如同温度传感器模拟量相似的,进模拟量输入点,4mA可以设定到对应轴的最起点处,20mA对应轴的另一端顶端终点,中间是线性比例关系换算位置,至于相对移动变化位置,想象一下你上班九点到下午五点,中间上班12点的时候上了几个小时--从哪里开始,后面数字减去开始点的数字,就是相对移动的变化。如果你要用普通输入点进编码器信号,就要用16个开关输入连接一个多圈并行信号的绝对值编码器,订货时说明白编码器实际使用转多少圈,便于选型。编码器格雷码信号通过普通输入点换算到纯二进制码,对应转轴的绝对值位置,“清零”与相对移动位置同上,减去开始点位置的数字。
用一个smart也可以按你的要求做三轴位置显示的。
还是没搞清楚有什么对应关系,比如4-20MA对应丝杆0-2000MM,接下来怎么弄?输出电流信号受什么影响?不考虑丝杆螺距吗?用增量型 螺距脉冲都是死的,这个好算,用模拟量输出的,还得得考虑输出精度吧, 格雷码的费点子,普通输入点频率也不知道能相应过来不