用端子控制吗?这个不难呀。


第一,你把CU250S-2的模拟量输出端子﹢/-对应连接到OLGO!8的模拟量输入+/-,然后;


第二,设置一下CU250S-2模拟量输出这个端口的物理定义即可。所谓定义,就是你可以连接一个监控参数,这个参数的输出到了LOGO!8的模拟量输入,就可以实现实时监控了;


第三,CU250S-2的模拟量输出只有两个口,所以也只能局限两个参数的实时监控;


第四,假若不用LOGO!,用PLC数据通讯,或者直接用计算机与CU250S-2通讯,那监控的参数可以很多了,甚至没有限制。


综上,端子通讯很传统,但很落后,局限性很大。而且如果信号的传输距离长一点,还会有噪声问题,导致信号监控值跳动。而数据通讯,就没有这些问题。特别是PN通讯,甚至没有干扰。

我是你的朋友