SMART有两个口,一个485,一个以太网,既然485用于与仪表通讯,则上位机(工控机)与PLC交换数据采用以太网,即使485不占用,也优先推荐以太网,因为速度快数据量大。
工控机(上位机软件)与PLC通讯,没有驱动协议时,推荐采用OPC方式,如SMART和其他上位机通讯,采用OPC
SMART 200的OPC软件可以用PC ACESS SAMRT,或者SIMATIC NET,两种都有实际用过,在WIN7 64系统下。只是稍微注意的是PC ACESS SMART可能需要修改一个文件的路径。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1284624&b_id=80&b_sid=15&s_id=0&num=9#anch
6楼。
好的,非常感谢,对了,拾起侠圣,工控机现在只有一个一个以太网口,是用来联网备用的,那我是不是需要增加一个路由器,还是说必须换一个带2个口的工控机,对这边不是很了解