回复:S7-200的编程电缆S7-200 SMART可以用吗?

yha_4611

  • 帖子

    247
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-12-25

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-03 16:01:26

4楼

200的USB编程电缆适用于2.3版本里面的一些CPU



S7?200 SMART V2.3 CPU 系列包含十二种 CPU 型号,分为两条产品线:紧凑型产品线和标准型产品线。CPU 标识符的首字母指示产品线,分为紧凑型 (C) 和标准型 (S)。标识符的第二个字母指示交流电源/继电器输出 (R) 或直流电源/直流晶体管 (T)。标识符中的数字指示板载数字量 I/O 总数。新的紧凑型号由小写字符“s”(仅限串行端口)后加 I/O 计数进行指示。

CRs 型号

CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s 型号与标准 CPU 之间存在以下差异:

无以太网端口:RS485 端口现为编程端口。

STEP 7?Micro/WIN SMART 使用 USB?PPI 电缆通过 RS485 端口对 CPU 编程。

CPU 保留一个 STEP 7?Micro/WIN SMART 程序员连接。

没有需要使用以太网端口的 CPU 指令

不支持数据日志

无实时时钟

无 microSD 读卡器

不提供信号板支持

不提供信号模块支持

无 24 V 直流传感器电源

无运动控制

仅支持具有 PROFIBUS/RS485 功能的 HMI

12 KB 梯形图内存和 8 KB V 内存

保持性存储器限制为 2KB

无以太网端口

由于 CRs 型号无以太网端口,因此 RS485 端口为编程端口。STEP 7?Micro/WIN SMART 使用 USB?PPI 电缆对 CPU 编程。现可通过所有串行端口对任意 CPU 进行编程,包括 PROFIBUS DP01 模块。

USB-PPI 电缆

CRs 型号提供 RS485 端口作为 CPU 的唯一编程端口。使用 STEP 7?Micro/WIN SMART 和 USB?PPI 电缆,可以执行以下任务:

上传和下载程序

监控程序功能

执行固件更新

如果在程序中使用自由端口,连接 USB?PPI 电缆将强制 CPU 退出自由端口模式并启用 PPI 模式。PPI 模式允许 STEP 7?Micro/WIN SMART 重新控制 CPU。

通信连接

由于 CRs 型 CPU 仅支持 RS485 编程端口,因此 CPU 始终保留一个 STEP 7?Micro/WIN SMART 程序员连接。在 HMI 的 RS485 端口中,CRs 型 CPU 仍支持四个连接。