k版你好
我试了下模拟量读取
我把cu250上的模拟量输出接到logo上
并且设置要监控的是rpm 最大1500rpm
我LOGO上的AI1读取范围设置0-1500
但是我AI1上的数值无法与实际转速对上
当我RPM才上升一些时
我AI1的读取数值就直接上升到1000
而且最大上限只会卡在1000不会再上升
没有办法读取到正确的输出RPM
求指点该如何设置
谢谢
LOGO上我直接用一个AI1输出AQ1
中间没有设置其他的功能
另外请教在LOGO!Soft Comfort该如何及时显示监控的数值
我是透过LOGO上的显示屏观看AI1数值的变化
变频器的模拟量输出是可以按比例任意设置的。
不用管什么规格化。
就是调整P 0777 - 780呀。
LOGO的模拟量分辨率就是1000。比较低,如果满值10V 是1500转(P 2000定义),那模拟量 1=1.5rpm 。
通常不一定准确,所以就是按照两点式来矫正,变频器运转到一个固定值转速,例如1000转,LOGO AI应该为 666,不是就调整P 0780。