k版你好
我试了下模拟量读取
我把cu250上的模拟量输出接到logo上
并且设置要监控的是rpm 最大1500rpm
我LOGO上的AI1读取范围设置0-1500
但是我AI1上的数值无法与实际转速对上
当我RPM才上升一些时
我AI1的读取数值就直接上升到1000
而且最大上限只会卡在1000不会再上升
没有办法读取到正确的输出RPM
求指点该如何设置
谢谢
LOGO上我直接用一个AI1输出AQ1
中间没有设置其他的功能
另外请教在LOGO!Soft Comfort该如何及时显示监控的数值
我是透过LOGO上的显示屏观看AI1数值的变化
AI1直接输出AQ1是不行的哦,需要用模拟量放大器来量化变频器输出的0-10V信号,1500rpm就要设置增益为1.5,这样才能输出实际的转速。
方法:双击下图所示的B01(模拟量放大器),修改里面的增益1.0至1.5。
显示屏要用信息文本显示器来读取模拟量放大器输出的AX值。
精华帖版主置评:非常感谢把LOGO!与传动装置联系的使用方法分享。kdrjl