“760平方除以1.5除以电机功率等于电阻”
这是g120选电阻的公式吗?还是通用的?
谢谢!
基本上适用于所有的品牌,
750是制动的阈值,,你可以更改,,一般来说过压的故障值在800-820之间吧,所以要小于过压这个值,,
不同品牌的制动单元的电流值可能有点区别,一般来说,制动单元选的大,这个公式就没问题,,
理解了,你就知道了,可以看看我以前还有K版以前的帖子,有讨论,这里不再赘述。