变频器的模拟量输出是可以按比例任意设置的。
不用管什么规格化。
就是调整P 0777 - 780呀。
LOGO的模拟量分辨率就是1000。比较低,如果满值10V 是1500转(P 2000定义),那模拟量 1=1.5rpm 。
通常不一定准确,所以就是按照两点式来矫正,变频器运转到一个固定值转速,例如1000转,LOGO AI应该为 666,不是就调整P 0780。
楼主的AI设置不对,LOGO!能够接受的只有0-10V和0-20mA,其本体只有0-10V。