网侧电压闪断与雷击是两回事情,前者是欠电压(跌落),后者是过电压(浪涌);
对于欠电压的应对措施,控制器的电源可采用UPS,电源缓冲模块,驱动器应采用进线电抗器2%或4%压降;驱动器用UPS的,直流的还是交流的?有几个人见过,有几个人做过?什么代价知道吗?
对于过电压的应对措施,则应在电气系统的配电部及控制系统部分分别设置2级过电压保护装置;
另外,降低欠压保护电压的设置,会导致网侧电压闪断时,电机转速明显变化,许多连续生产,涉及恒线速恒张力的工艺场合是不允许的,比如薄膜机械,复合机械,印刷机械,牵伸机械等,也就是用在风机泵类效果最明显,这绝不是一招鲜,千万不能当补药吃。
还有,网侧电压闪断,电机恰处于发电状态,这时就是安全的吗?炸机的有木有?
感谢黄版主在深夜解答。
在读完您的回答后,我在网上搜集了一下UPS运用在驱动产品上,确实少之又少。
我做过实验降低欠压保护电压的设置,网侧电压闪断时,电机转速明显变化,是这样的,小功率则罢,大功率的电机在闪断的瞬间转速是下降的,下降的同时电机发电状态。瞬间得电变频器启动,这会对变频器造成损伤。炸机的肯定有。
大功率的不建议这么做。
选进线电抗器,这是不错的选择。