感谢黄版主在深夜解答。
在读完您的回答后,我在网上搜集了一下UPS运用在驱动产品上,确实少之又少。
我做过实验降低欠压保护电压的设置,网侧电压闪断时,电机转速明显变化,是这样的,小功率则罢,大功率的电机在闪断的瞬间转速是下降的,下降的同时电机发电状态。瞬间得电变频器启动,这会对变频器造成损伤。炸机的肯定有。
大功率的不建议这么做。
选进线电抗器,这是不错的选择。
变频的欠压停机保护的设置,其本身就是对装置对设备的一种有效保护,电压低到一定程度,电机难以维持工艺要求的转速了,该停机还是得停机,强行维持运行,可能造成的损失更大,设备就是设备,它管不了电网的事儿。