回复:怎么判断DO输出信号是程序发出还是操作员操作的?

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-04 13:09:14

5楼

1、wincc画面上对于操作员每次的点击动作,生成操作记录(具体做法有官方文档说明,基本上就是另一种形式的报警记录而已)

2、对于每个do信号,如有可能的话应在wincc里面做报警记录(事件类)


事故发生后,通过查询这两类报警,基本可以判定是否为操作员发出的do


若还想精确,我觉得可以在plc的程序中增加功能,提供状态字指示do由HMi发出的手动命令触发还是连锁自动触发

有生之年,狭路相逢,终不能幸免
评论