回复:G120 LOGO!8学习请益

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-04 13:20:32

20楼

展开查看
以下是引用Kobayashi_YEE在2017-08-04 09:51:16的发言 >18楼

Y版你好

关于这个并联电阻的用意能否请你稍微说明下

昨天在你的文章内有看到这个部分

不过不太清楚其用意

希望能得到您的解惑

谢谢


以下是引用yming在2017-08-03 22:11:37的发言 >16楼:是的,我也是在LO...

引用16楼详细内容:

是的,我也是在LOGO  AI 并联一个约500欧姆的电阻。问题是电阻常见的是490欧或510欧,也有精度问题。所以用变频器的输出比例重新矫正一下。

以下是引用高山孤影在2017-08-03 21:00:12的发言 >14楼:楼主的AI设置不对...

引用14楼详细内容:

楼主的AI设置不对,LOGO!能够接受的只有0-10V和0-20mA,其本体只有0-10V。

以下是引用yming在2017-08-03 20:22:24的发言 >11楼:变频器的模拟量输...

引用11楼详细内容:

变频器的模拟量输出是可以按比例任意设置的。

不用管什么规格化。

就是调整P 0777 - 780呀。

 LOGO的模拟量分辨率就是1000。比较低,如果满值10V 是1500转(P 2000定义),那模拟量 1=1.5rpm 。

通常不一定准确,所以就是按照两点式来矫正,变频器运转到一个固定值转速,例如1000转,LOGO AI应该为 666,不是就调整P 0780。


以下是引用Kobayashi_YEE在2017-08-03 14:31:02的发言 >9楼:k版你好我试了下...

引用9楼详细内容:

k版你好

我试了下模拟量读取

我把cu250上的模拟量输出接到logo上

并且设置要监控的是rpm 最大1500rpm

我LOGO上的AI1读取范围设置0-1500

但是我AI1上的数值无法与实际转速对上

当我RPM才上升一些时

我AI1的读取数值就直接上升到1000

而且最大上限只会卡在1000不会再上升

没有办法读取到正确的输出RPM

求指点该如何设置

谢谢


LOGO上我直接用一个AI1输出AQ1

中间没有设置其他的功能

另外请教在LOGO!Soft Comfort该如何及时显示监控的数值

我是透过LOGO上的显示屏观看AI1数值的变化


通常信号传输,如可能,尽量用电流,如0-20mA ,因为它不受线路压降等外部影响。当模拟量输入需要的是电压信号时,在端口并联一个500欧姆的电阻,就转换成0-10V 的电压信号了。

通常电阻系列有510欧的(而精度有10%5%2%1%,实际值你要测,也麻烦),如果是20mA ,那么电压就高了。这时,就可以调整变频器的输出参数,使100%时,模拟量输入端刚刚好为10.00V 。