“我用改后的DB1上载覆盖原来cpu的DB1,但是,从程序中得到的数据还是原来的DB1中的数,为什么?”--举个例子:
DB1中的一个值“S5T#20S”,我在step7中,offline下,改为“S5T#2S”,在online,download这个DB1,“提示覆盖?”--ok---,状态栏提示传输ok。
再将PLC从Stop改为Run,查看监控程序中的,用到“S5T#20S”的定时器的值还是“S5T#20S”,不是“S5T#2S”。
------这里面的操作哪里是不是有误?
另外一个疑惑的“对plc写”的问题,书上言:第一级,可读写,不过,Run下只能读,Run-p 和stop下可读可写。现在314cpu的面板上有stop、run、hold、force。由于实际工作中,在工作状态下(RUN),肯定要DB1中的一些值要在线调整,这时,怎样实现写功能??(pLC离监控室比较远,而且有不可能使PLC Stop。)