回复:关于86HZ

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-05 15:24:27

6楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2017-08-05 15:17:32的发言 >5楼

对要求调速范围不大的工况,把基频有50HZ调整到基频87Hz,可以拓宽电机的功率,能达到节能的目的,比原来所用电机减少一个功率等级,少加强制的冷却风扇量,节约成本。可以达到同样的输出扭矩。

以下是引用威师爷在2017-08-05 10:41:14的发言 >楼主: 大家好!在一些场...

引用楼主详细内容:

 大家好!


在一些场合,经常见到86HZ的应用,在某某现场有一个180KW的电机,额定电压 500V,额定频率60HZ,接法 D 型,但是实际的应用是输出86HZ的,这样的应用有什么利?有什么弊?


希望大家讨论讨论!



也许是为了降低成本才这样设计

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl