首先用1台减压阀将压力从8bar调整到1bar,再用一台开度调节阀门将流量调整到1L/min左右;其后接一台气体流量计测量流量。
若流量精度要求不高,则采用手动开度调节阀门,省钱;
若流量精度要求高,则使用快速的开度调节阀门,调节阀门和带变送器的流量计组成一套PID调节系统。
管道尺寸大约在2分到4分之间。