恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-06 13:24:29
7楼
一般控制逻辑设计时原则上出口只能有一个,不能政出多门。放到你的问题里,就是HMI的指令采集到控制输出不能独立于PLC逻辑之外,换一种说法就是要将HMI指令并联到PLC输出逻辑里。如果不这么做,PLC的输出就有不可预期的情况,这与应用系统必须是可预期的设计要求是相驳的。
如果你的HMI指令并联到PLC逻辑里了,就不会有你帖子里的问题。因为通过检查Q和HMI的点就可以分辨了。