入口压力压力时高时低,也不一定是8bar,进入管道流量也得控制。压力调节和流量调节精度都很高。能不能同时使用两个调节阀。但是两个调节阀是否相互影响
若入口压力压力时高时低,则减压阀需要采用自动的可调节减压阀,首先使用PID调节减压阀后压力到1bar;
然后再用调节阀门和带变送器的流量计组成一套PID调节系统调节流量到1L/min。
这种调节方式使得第二套PID调节将十分频繁地动作,因为阀后压力也是在变化的。
另外一种方式:采用二元PID调节,即同时采用减压阀和开度调节阀门同时调节阀后压力到1bar,流量到1L/min。
但是这种调节方法需要楼主你自己编程序,因为西门子没有二元PID调节给你引用。
从流体力学原理上,这两种方式都可以实现。