回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-06 22:19:45

8楼

展开查看
以下是引用逍遥剑客在2017-07-31 06:11:19的发言 >3楼

你说的智能化的PID是什么?我之前控温用的都是温控器,比如像欧姆龙的或者RKC的,都非常好用,这次由于是多段控温,并且还有要跟其它功能配合,所以用了PLC,没想到表现这么差,我这次也试了用欧姆龙的温控器,很小的东西,价钱也便宜,才一两百块钱,对于这样滞后大的控制同样表现非常优秀,接好线通电之后,只要启动AT功能(自整定),过一会PID数据就算好了,然后温度就非常准。

以下是引用YUKJ在2017-07-30 22:42:48的发言 >2楼: 你是指使用向导的...

引用2楼详细内容:

 你是指使用向导的PID程序吗? 确实它对于大滞后的控制对象很难.

对于大滞后的控制对象,可能使用"智能化"的PID控制,而不是简单的向导,更容易达到好的效果.

  我认为用SMART绝对可以完成这个项目(快速,超调小)。(思路是充分做开环实验根据采到的数据分段,变参数方法:开始的某些段内只有P(P很大相当于火力全开),中间某些段用PD(P稍大,D较大,部分抑制温度过快),稳定后采用PID(P较小,I较大,D较小,无静差,较小抑制温度过快变化))

  你提到的某个品牌最新推出号称人工智能的温控仪,有个项目也在用,发现AT的自整定时间太长有时是一天(看说明需要8个拐点过零才算自整定完毕),而且整定出来的一套参数虽然可以实现恒温但滞后时间较长,没办法我就是采用类似刚才说的方法实现了快速,超调很小的恒温(有两种协议,我没用MODBUS而是用CompoWay通讯BCC校验读PV;写P,I,D,CP和SV,速度较快,占用存储区很少,类似无协议的方式编写的程序量也很少,理论上没CRC校验严格,但也很好用)