1:软冗余的可靠性也不是非常高,如果主/从切换时间过长或者故障数太多,也是会停机的。:

2:软冗余,需要自己编写程序;

3:软冗余,你还是要增加一套S7-300 设备;

至于,资料可以到网站上搜索下S7-300/400软冗余,一定能找到;


建议还是从电缆布线接线什么入手,降低EMC影响。上软冗余没有什么必要,因为设备停机不是CPU 造成的是分布式IO掉站造成的,你就是用IM153-2,它2个端口也可能同时掉站或者损坏,就算你用硬冗余也是一样。所以还是要从根本上找原因,不能用冗余来掩盖系统已经存在的问题!