首先,西门子支持开放式工业以太网OPEN IE通讯的,所以你的方案没有问题,最典型的应用就是MODBUS TCP/IP。
其次,不需要另外配以太网通讯模块!集成的PN口就支持OPEN IE 通讯方式,TCP是基于连接的通讯方式,使用集成PN口和以太网CP来进行TCP通讯的主要区别在于,建立TCP 连接的方式不一样。
以太网CP主要通过NETPRO(NetPro IE方式)来进行组态一个静态连接;
集成的PN口需要通过程序来创建 FB65和断开 FB66 一个TCP连接;