我假设一种情况,当然没有实验验证。

Smart200的掉电保持,和200的不同。200是用电池方式保持SRAM的内容。Smart则是往Flash里写,不需要电池就能保持。

写Flash的时刻,是在断电事件发生时。从外电源断开,到芯片级的MCU失电,有一段时间的,这段时间内由里面的电容器维持供电。如果电容器容量变小了或失效了,外电源断开后到MCU失电的时间不足以写完断电保持的数据,那就保持失败了。

楼主的情况,CPU没带IO模块,可以保持,电容器的电能维持到保持数据写完。带上IO模块,断电后电量消耗加速,电容器的电不足以完成保持数据写入。