Dcs 一般不想做Sql server 访问,一是安全考虑,dcs 是独立的局域网,任何接入它网络的计算机都可能带来风险。另外sql server 访问需要用vbs 编程另外需要sql 知识。dcs 工程师未必有把握在现场做好它。除非你提前给他准备时间。采用modbus 应该是它最希望的方式,dcs 侧做modbus rtu 主站读取地磅的信号,但是很多地磅厂家都不能提供标准modbus 协议,有也是自由口编程,这个同样对dcs 厂家是个不小的麻烦。只能说国产地磅称在通讯这方面考虑比较欠缺,还停留在自己玩自己的节奏。opc, modbus, dp 等这样的标准协议都不能接受的设备级仪表在招标时就应该提出来,做不到就要否决。如果到现场了再讨论这问题更是相互推诿,作为甲方要提前把好关,否决不能做标准通讯的仪表厂家,或者是找dcs 协商好需要做sql 访问。
Dcs 厂家给不给你技术支持不能强求,如果不是经常合作的。比较现在他付出是看不到回报的。谁先舍谁先得是永远改不了的争执。西门子热线听说是没有盈利的部门,但是一直在坚持做,大家且行且珍惜吧。现在西门子也开始针对正版用户优先服务了。可能是热线比较忙。需要照顾下正版用户。