恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-08 08:02:07
2楼
楼主都已经拔掉触摸屏的线,当然信号DB5.DBX0.1不会有变化。
就像1楼所提示的,楼主可以让PLC给DB5.DBW10赋值3,然后触摸屏看到DB5.DBW10=3时,
就让DB5.DBW12 = DB5.DBW10 + 1。
若plc判断出DB5.DBW12 - DB5.DBW10 = 1 就说明连接OK, 否则判断连接错误。
关于DB5.DBW10的值,可以是一个随机值,也可以是按照某种公式产生。
这样动态判断应该是比较合适的方法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主