恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-08 08:26:17
4楼
你就是自己做通信握手吗
通常我都说
PLC做个计数器 每秒 加1 ,数字每秒 0 1 2 3 4 5.。。。
HMI 增加这个变量 变量事件选择超过上限比如 3调用函数 SETVALUE 为0
那么正常情况下,计数到3后 会被触摸屏复位为0
如果HMI通信中断 那么PLC的数字就一直累计 你可以自己做超过5 10呀 报警
同时触摸屏自己会有系统报警140001 连接中断:%1,站 %2,机架 %3,插槽 %4.
老兄 触摸屏都已经失去通信了 还能按照变量来进行颜色切换吗?!!!
我的想法是触摸屏动画设置里,报警位DB5.DBX0.2为0时显示红色,正常时“1”显示蓝色,当断开网线时,DB5.DBX0.2为0,显示红色?我第一次用西门子产品,您说的系统报警140001我还不会,您说的方法我今天试下,我的触摸屏是基本版的,不知道是否有那个指令,谢谢分享
请填写推广理由:
分享
只看
楼主