回复:用博图调试G120 PM240M-2PN-F 电机怎么都不转

手机用户20170721348623

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-08 08:37:55

5楼

展开查看
以下是引用yming在2017-08-08 00:47:52的发言 >1楼

 你用控制面板,什么也不用接呀。控制权已经由博图的StartDrive 接管了。

你就点击《驱动使能》;下面的驱动状态变绿灯,然后输入转数,就可以向前、向后转了。

实际值就显示当前转速、电流。

 

用PN 网线连接,响应速度更快。


我点了激活,但是驱动状态没变绿灯啊?都灰色,设置转速电机我不动 我的功率模块是220V单相的,电源是不是只接L1和L2?