回复:用博图调试G120 PM240M-2PN-F 电机怎么都不转

手机用户20170721348623

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-08 09:25:58

7楼

展开查看
以下是引用yming在2017-08-08 08:57:34的发言 >6楼

你的图上不是已经激活了么?下一步是点击驱动使能的《设置》呀。再下一步就是点击接通!

控制权激活后,不管你原来是不是模拟还是MOP还是PN! 就是由控制面板操作!

没见过不转的。


1、PM 电源要上电!

2、前期要做好快速调试!输入电机参数!



以下是引用手机用户20170721348623在2017-08-08 08:37:55的发言 >5楼:我点了激活,但是驱...

引用5楼详细内容:

我点了激活,但是驱动状态没变绿灯啊?都灰色,设置转速电机我不动 我的功率模块是220V单相的,电源是不是只接L1和L2?

以下是引用yming在2017-08-08 00:47:52的发言 >1楼: 你用控制面板,什...

引用1楼详细内容:

 你用控制面板,什么也不用接呀。控制权已经由博图的StartDrive 接管了。

你就点击《驱动使能》;下面的驱动状态变绿灯,然后输入转数,就可以向前、向后转了。

实际值就显示当前转速、电流。

 

用PN 网线连接,响应速度更快。


就是我点了驱动设置后没下文了,我的220v 是接L1 L2上吗?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。