相信大家对偶发的profibus故障,处理起来很棘手,无非就是重新做bus头、检查接地啊,重新开机时自己心里也没有底。
有台设备通讯故障偶发几年了,一直没有彻底的解决,既然他老报故障能不能把它屏蔽掉?我们用的设备对通讯时实性要求不高。有了这样的想法说干就干,硬件组态时把看门狗禁止,主从站中利用脉冲信号判断网路断开时间(设定了5S),网路断开时保持上次通讯正常的数据,人为的拔开通讯线,5S内插上,设备不报故障。通过一个多月的观察设备运行良好。
这次主站用的3142DP 从站就一个S7200,下次有机会在其他的设备上继续推广,这样靠谱不