 1.关于NC就绪,建议使用PLC信号DB2700.DBX2.7.使用X21接口也可以。(但:一切编程都是建立在硬件OK的基础之上的)。

2.可以,用外部开关激活指令DB3200.DBX7.0.或者和信号DB3200.DBX7.1串联(不建议这么使用,建议使用默认标准PLC)