回复:S7-1200组态做ModbusTcp服务器时,如何位映射到保持寄存器

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23774
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-08 16:30:06

5楼

展开查看
以下是引用好不好99在2017-08-07 17:43:07的发言 >3楼

看来1200不能映射单个位,至少要一起映射一个字节。我试下,谢谢

以下是引用tomw在2017-08-06 17:01:20的发言 >1楼:要映射M20.1和M20....

引用1楼详细内容:

要映射M20.1和M20.2这2个位,并且对它们进行读写操作,直接操作MW20即可。

然后对MW20按位操作。


谁说的?

一个多字节变量,至少有两种方法可以读取某一位。

1、Slice 片段访问,它是“隐”式的;可读性不好。

2、AT 变量覆盖,它是显示的;你可以重新声明这个位是干嘛的。


这里首先要改变一下观念!

1200/1500是变量名称寻址的。是在变量名上访问;具体位置仅在变量声明(变量表)里面。程序中不要去使用绝对地址为好。

在编译时,系统自动分配。


举例: 变量表里, 定义:OPB:= MW100;那么“OPB ”.%x2就是MW 100.2 .。