以下是引用芳季在2017-08-08 11:24:09的发言 >11楼

其实根本上这个测量系统就是有缺陷的,温度不能直接反应到实际上就是一个很大的缺陷。想办法吧温度点安装在更确切的地方才是正路。

不是测量系统有缺陷,被测液体有强腐蚀性,所以用套管保护热电阻,套管里充了导热油,

为了节约成本,用燃煤锅炉烧的蒸汽通到容器夹层里加热的,所以热传导没有电加热来得快