第一 S 7-200通过simatic net WINCC实现OPC 通信S7-200只能作为服务器,首先,你要完成S 7-200服务器端组态。这个可以 根据 工具/以太网向导来做,一定要选择你创建的这个连接为 服务器端连接。
第二 PC 站的组态,这个要使用STEP 7或者STEP 7NCM 软件来完成了,在PC 站中 插入一个opc server于IE GENERAL 要注意版本兼容的问题,所选的OPC SERVER. 和IE. GENERAL 版本必须和和你PC中安装的版本一致或低于所安装的simatic net版本,,然后创建一个S7连接(比如名称叫CP 243),连接对象的IP 为CP 243的IP, 完成后下载PC 站组态到你的电脑中
第三 组态OPC 变量,SIMATIC. NET. OPC. 中变量语法结构为“协议名称:[S7连接名称]数据区域,长度” 比如S7:[CP243]IW0,1 就代表读的是IW0.可以打开OPC. SCOUT 软件,连接到OPC. SIMATICNET, 你可以看到你创建的连接CP243,在此连接下的 相应存储区域里 添加你需要的变量。注意V 区需要选择系统变量&statepath (),将变量量修改为DB 区地址,比如S7:[CP243] ,w110,1,代表的是VW110.
第四 在WINCC 中,新建OPC 通道,查找到OPC. simaticNET ,然后选择浏览 你可以找到你刚才创建的连接CP 243下的你组态变量。
上面是大概步骤,讲的是最基本的步骤,具体实现起来,你需要好好看看相关资料。
所以。还是pc access 简单!