恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-10 08:49:02
7楼
感觉不像是干扰引起,正转时脉冲是加计数,反转时也是加计数!感觉像是AB相短路或者断线,但是就是测量不出来有问题。
我都开始怀疑人生了!
增量式AB正交编码器如果组态正确,应该可以实现加减计数。
原理是当A超前与B相90度,则加计数,如果B超前A相90度,则减计数。
如果只能以一种计数方式运行,且编码器本体没有故障,则是编码器回路连接出错,具体表现为断线。
对于拖动式连接尤其需要注意拖动部分导线的选择,表现选择移动型导线进行连接。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主