回复:神奇的编码器电缆

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9150
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-10 08:49:02

7楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-08-10 08:24:10的发言 >6楼

感觉不像是干扰引起,正转时脉冲是加计数,反转时也是加计数!感觉像是AB相短路或者断线,但是就是测量不出来有问题。

我都开始怀疑人生了!

以下是引用梦天空在2017-08-10 08:01:06的发言 >4楼:不一定是编码器电缆...

引用4楼详细内容:

不一定是编码器电缆坏,而是有可能收到了干扰,屏蔽层接的好不好,250米长,是否有的地方电缆外皮屏蔽层破损等

增量式AB正交编码器如果组态正确,应该可以实现加减计数。

原理是当A超前与B相90度,则加计数,如果B超前A相90度,则减计数。

如果只能以一种计数方式运行,且编码器本体没有故障,则是编码器回路连接出错,具体表现为断线。

对于拖动式连接尤其需要注意拖动部分导线的选择,表现选择移动型导线进行连接。