回复:300plc温度量程转

tomw

  • 帖子

    315
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-10 08:49:45

2楼

如果楼主的模拟量输入模块是12位的、4~20mA信号,可以参考如下转换方法:


PIW226是模拟量输入模块的读入数据,5530是其最小值,27648是其最大值;

TT是需要转换的温度,-50是温度最小值,150是温度最大值;

上述两行数据进行线性插值,就能求出TT。