回复:300plc温度量程转

cat_boy

  • 帖子

    778
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-10 08:56:58

3楼

展开查看
以下是引用tomw在2017-08-10 08:49:45的发言 >2楼

如果楼主的模拟量输入模块是12位的、4~20mA信号,可以参考如下转换方法:


PIW226是模拟量输入模块的读入数据,5530是其最小值,27648是其最大值;

TT是需要转换的温度,-50是温度最小值,150是温度最大值;

上述两行数据进行线性插值,就能求出TT。


模拟量最小值怎么是5330?应该是0~27648对应4~20mA.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54776条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。