展开查看
以下是引用sky521在2017-08-10 08:37:19的发言 >2楼

你的帖子我看过了,我这个是光栅尺做为第一测量系统

你提到的“编码器信号端口号”如何知道

以下是引用隐身人在2017-08-10 08:04:23的发言 >1楼:关于闭环的设置各系...

引用1楼详细内容:

关于闭环的设置各系统我刚发过帖子,可以看一下,30230参数定位是:编码器信号端口号,根据实际轴的端口号定义设置就可以。

车床是两个进给轴x,z,使用第一测量系统,作为x轴的编码器正常都使用系统的第一个口设置1,z轴使用第二个接口设置2.假如x轴插到第二个端口位置,z轴第一个,那么就该相反设置了。该参数设定与硬件连接实际端口位置是一致。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu