恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-10 13:49:00
4楼
关于这个参数,还有其他的用法。
举例:GROB机床的所有轴都设定的30230[0]=2 [1]=1。实际情况是将下边涉及到测量回路的所有参数都颠倒使用。即将第一测量回路和第二测量回路全部颠倒过来,绝对值光栅是第一测量回路,编码器为第二测量回路。比如30240[0]=4,指的是绝对值光栅,30240[1]=1指的是相对值电机编码器。
这种用法有别于上边大师所讲,但也是部分欧洲机床厂喜欢使用的。这里要了解一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主