15楼
说了这么多,把断路器调大后也,看看有什么变化。有条件换个直流电源。
引用12楼详细内容:
谢谢大家的回帖!昨天按照大杰的提醒先把整定电流4A调到4.5A了,我待会去看下情况!
还有跟大家请教下这副电路图的设计,先说下我的想法,Q03是4A,然后从直流电源出来是6调支路分别是F10-16A,F11-10A,F12-16A,F13-16A,F14-16A,F15-16A(图没拍全),现在看来直流保护的任何一条支路的电流都要比交流侧Q03的保护整定电流都要大。
我的看法是,直流侧任何一条支路短路什么的不会影响交流侧的Q03,不然机床直流侧的保护比交流侧大的设计就不对了。
所以我认为还是直流电源的问题,当然我这个是反推推断了,没有计算理论的根据,还是请论坛里的大神们或者搞设计的给我指导!
版主说的好,据可靠情报调大后今天没跳!!!!!!!