恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-11 09:36:43
5楼
WinCC 本身就不适合做点动按钮,更别说在WebUX上了!
点动按钮属于老的继电器时代的操作系统,但是那是硬按钮,按下接通,松开断开,可以可靠!
但是WinCC和PLC通讯是软的,而且是周期性的,如果操作比较快的话,会造成按下为1,松开不为0的情况,这在早期的比较低端的触摸屏上比较常见。
所以还是建议做两个按钮,一个置位,一个复位!
精华帖版主置评:从根源上阐述了在WebUX手机端不适合做点动按钮的理由。