今天凌晨我刚好碰到安川的编码器电缆被设备压挤及烫伤,内部的编码器线短路导致了驱动器报错,将电缆线剥皮去屏蔽层检查发现多芯线绝缘层熔化导致短路,分开线做好绝缘,没有连接好屏蔽层试机,此时驱动器没有报警,但是一启动伺服电机又马上报编码器故障,心想编码器电缆线没有断啊,后来想想是不是屏蔽线没有接好导致,找了一段屏蔽网将先前剥掉的屏蔽网连接起来再次开机就OK了,看来这个屏蔽网作用是非常大啊。

精华帖版主置评:实例验证屏蔽网作用非常大-北