展开查看
以下是引用西范斯在2017-08-11 11:19:41的发言 >15楼:史上840d还没见过840d编码器轴参数不带下标的!30240你只看到30240[0]吗?参数显示被过滤掉了,右侧菜单显示选项过滤中打开!
以下是引用柚子皮在2017-08-11 11:06:32的发言 >:再次打开电柜 发现驱...
哈哈 确实是被关掉了 不过打开以后上面的那几个参数下标0和1 都是一样的 所以还是可以确定这个轴是不带光栅尺的 那么这个轴还是靠撞到死挡块来回零的 死挡块的位置刚才也确实找到了呢。。