之前你动过什么?还是运行中突然就报了?


执行以下操作后,报警再次自动消失:

- 激活相关驱动对象(p0105 = 1)。

- 再次拔出相关组件。


应该还有相关的拓扑结构的故障吧比如7800?


拓扑结构不是乱插的,他都有功率以及接口对应,我认为你应该:

1 恢复原来的排列 以及接口,

2 重现上电看到底有什么故障?1-4哪一个报故障还是都连不上?

3 确定是哪一个装置没有连上?在解决

可能是CU出来的DRIVE-CLIQ口有问题?或者某一个功率单元的DRIVE-CLIQ口有问题,,

将p9906=3 再重新上电试试?