回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

逍遥剑客

  • 帖子

    59
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-02-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-11 19:43:08

17楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-08-11 17:34:21的发言 >16楼

一个套管能延迟多少我?几秒的事。

把测量点安装在好的地方比什么控制都强。

套管延迟在这个系统里并不是主要问题,套管是插在液体里的,而液体是有搅拌器一直在转的,主要问题是,作为加热源的蒸汽温度并不高,只有100多度,进入夹层后遇冷变成水,那就只有几十度了,想像一下如果把水壶放在炉火上烧,热传递会很快,但是如果把水壶放在一个有水的锅里加热,那么这个滞后就很大了,

如果设定温度是60度,当水壶里的水温到60度的时候,锅里的水可能已经8、9十度了,这时关掉热源,锅里的水储存的热量会慢慢把壶里的水继续加热,最后壶里的水温肯定会远远超过设定的60度

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。