恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-12 12:44:41
21楼
套管延迟在这个系统里并不是主要问题,套管是插在液体里的,而液体是有搅拌器一直在转的,主要问题是,作为加热源的蒸汽温度并不高,只有100多度,进入夹层后遇冷变成水,那就只有几十度了,想像一下如果把水壶放在炉火上烧,热传递会很快,但是如果把水壶放在一个有水的锅里加热,那么这个滞后就很大了,
如果设定温度是60度,当水壶里的水温到60度的时候,锅里的水可能已经8、9十度了,这时关掉热源,锅里的水储存的热量会慢慢把壶里的水继续加热,最后壶里的水温肯定会远远超过设定的60度
所以,这种项目的温度控制需要大量的经验,
特别是不同测量点所对应的结果的经验。
从经验中总结出工艺过程的结论。
到时候就更上一层楼了!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主