回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

tomw

  • 帖子

    315
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-12 12:44:41

21楼

展开查看
以下是引用逍遥剑客在2017-08-11 19:43:08的发言 >17楼

套管延迟在这个系统里并不是主要问题,套管是插在液体里的,而液体是有搅拌器一直在转的,主要问题是,作为加热源的蒸汽温度并不高,只有100多度,进入夹层后遇冷变成水,那就只有几十度了,想像一下如果把水壶放在炉火上烧,热传递会很快,但是如果把水壶放在一个有水的锅里加热,那么这个滞后就很大了,

如果设定温度是60度,当水壶里的水温到60度的时候,锅里的水可能已经8、9十度了,这时关掉热源,锅里的水储存的热量会慢慢把壶里的水继续加热,最后壶里的水温肯定会远远超过设定的60度

以下是引用芳季在2017-08-11 17:34:21的发言 >16楼:一个套管能延迟多少...

引用16楼详细内容:

一个套管能延迟多少我?几秒的事。

把测量点安装在好的地方比什么控制都强。

所以,这种项目的温度控制需要大量的经验,

特别是不同测量点所对应的结果的经验。

从经验中总结出工艺过程的结论。


到时候就更上一层楼了!


Never study too hard to be foolish