回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

逍遥剑客

  • 帖子

    59
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-02-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-12 16:05:08

23楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-08-12 12:44:01的发言 >20楼

赞同啊,我也喜欢用这些专用的仪表,再用plc作采集,显示和控制,不管是控温还是称重。普通温控器的自整定和模糊控制已经相当成熟了,适用于任何工况,再用plc去做程序,太麻烦。

以下是引用淡泊的阳光 在2017-08-12 07:17:21的发言 >19楼:感觉温控器在单个温...

引用19楼详细内容:

感觉温控器在单个温控上面还是比较好的!由其是自己整定比较好!

是的,对于这样的系统,温控器就能控制的很好,它也是用的PID,PLC之所以不好用,是因为它的自整定功能不好用,如果要人工整定参数,那需要很丰富的经验,还要对它的PID计算公式理解的比较深,像这个系统还要花很长时间才有可能整定好,而用温控器,一两个小时就算出来了

我之前还想把温控器整定的PID参数输入到PLC里,结果根本就不行,后来才知道,各个厂家的PID算法并不相同,所以才决定放弃PLC的PID功能。