回复:SLM母线电源随电机转速升高电压降低

aa13123

  • 帖子

    4596
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-12 16:15:53

5楼

展开查看
以下是引用flitter_2018在2017-08-10 11:21:44的发言 >3楼

书本型SLM没有预充电接触器,如果电源上电则SLM通过预充电回路输出直流电压。不通过正常启动要求启动,则预充电旁路接触器不会闭合,造成一直带预充电电阻运行。负载电流增大,则电阻压降增大,直流电压下降。

以下是引用怪怪虎在2017-08-10 08:33:11的发言 >2楼:SLM不是整流单元...

引用2楼详细内容:

SLM不是整流单元吗,不启动哪来的母线电压?

你的意思就是只要给书本型 slm加上电源它的预充电回路就会工作,而且不会自动切换到主回路?必须用p840给定启动命令?这个启动命令什么时候给出呢?那这不是缺陷么?
我觉得关键在进线断路器这地方,合进线断路器的时候就应该启动slm, 否则按你所说的预充电回路一直在工作而不切换,长久那电阻也该完蛋了。