回复:博图移植程序的这个报警怎么回事?

Haohaobb

  • 帖子

    1641
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-12 16:32:08

4楼

我以前记得即使一个模块使用了不足一个字节,比如你这个模块只有4个输入,那下一个模块也得重新使用一个字节,我看你组态的是2个模块使用1个字节的地址,我自己实际没有用过400的plc。

从软件提示上看就是你程序里面使用的某个点,比如I41.5,而硬件组态里面实际是找不到这个地址的,然后就会变黄,会有警告,但是从你图看,你这些地址实际是已经有组态的了。


现在仍然有提示,我在想是不是因为你地址使用的有问题, 不知你是否方便把有警告的换个地址试试,硬件组态和程序里面都换掉,尝试不要2个模块使用1 字节试试。个人看法,仅供参考。