嗯,说白了,测试台工况就是要求工作在堵转的状态下。转子不动也能给出规定的转矩。
这是特殊应用。
不过,最好是报警,不要停机。这样有利于远程了解工况确实是在堵转状态了。
其实,这个故障的屏蔽,我是费了相当的周折。SINAMICS变频器不熟,过去的6SE70和MM440直接可以屏蔽。到了新的SINAMICS,总是报故障,我原来用延时参数,用P2100参数,都不灵。在无奈之下,向400技术热线求助,才知道用P2118来屏蔽。可解决问题了。